La ricerca ha trovato 698 risultati

da gventurini
10/06/2016, 10:28
Forum: PRO_SAP
Argomento: Elementi Pannelli
Risposte: 4
Visite : 5419

Re: Elementi Pannelli

Salve, Non sono sicuro (sto valutando il software da poco tempo), mi pare che se spunti "usa come pannello" ripartisci solo i carichi applicati ed il peso proprio del pannello. Non influisce sulla rigidezza. Quindi se vuoi applicare il peso delle tamponature, dovresti creare un materiale con peso s...
da gventurini
10/06/2016, 9:53
Forum: PRO_SAP
Argomento: Dubbi su armatura a taglio piastre
Risposte: 9
Visite : 14574

Re: Dubbi su armatura a taglio piastre

Nella sezione Af nodi è già stato implementato il calcolo dell'armatura a taglio degli elementi D3 se si supera la tensione vmin di cui alla 4.1.14 delle NTC 2008 secondo le due relazioni di cui alle formule 4.1.18 e 4.1.19 (taglio compressione-taglio trazione). Confermo, PRO_SAP ora calcola l'arma...
da gventurini
09/06/2016, 17:33
Forum: PRO_SAP
Argomento: Progettazione in zona 4
Risposte: 7
Visite : 3530

Re: Progettazione in zona 4

Per quanto riguarda gli automatismi di PRO_SAP, vi rimando al post http://forum.2si.it/v ... ?f=6&t=335 delle FAQ.
PRO_SAP non applica la formula 7.3.7 delle NTC 2008.
da gventurini
09/06/2016, 15:52
Forum: PRO_SAP
Argomento: CONTROVENTI ACCIAIO
Risposte: 1
Visite : 1168

Re: CONTROVENTI ACCIAIO

Sì, dal momento che omega viene assegnato dal progettista è sufficiente nascondere dallo stato di visibilità i controventi che non hanno funzione dissipativa, poi visualizzare la mappa dei fattori omega.
da gventurini
09/06/2016, 15:51
Forum: PRO_SAP
Argomento: Cerniere plastiche analisi Puschover
Risposte: 1
Visite : 1269

Re: Cerniere plastiche analisi Puschover

In PRO_SAP le cerniere sono elastiche-perfettamente plastiche indefinite per le travi e con limite di duttilità legato al drift per i pilastri.
Il valore del momento di plasticizzazione nell'attuale versione è costante e non dipende dallo sforzo normale.
da gventurini
09/06/2016, 15:35
Forum: PRO_SAP
Argomento: solido di spinta muro sostegno
Risposte: 1
Visite : 1218

Re: solido di spinta muro sostegno

Attualmente non esiste un carico che varia sia in Z che in Y (o X, lungo lo sviluppo del muro, insomma).
Io personalmente seguirei il metodo b) che lei ha suggerito, ma il metodo a) ha il vantaggio di essere di più veloce applicazione, quindi non è da scartare a priori.
da gventurini
09/06/2016, 15:27
Forum: PRO_SAP
Argomento: Strutture in acciaio
Risposte: 3
Visite : 1824

Re: Strutture in acciaio

Per le strutture con controventi concentrici è automatizzato il calcolo della gerarchia delle resistenze, per quelle con controventi eccentrici no, ma è possibile fare una struttura non dissipativa. una volta ultimate le analisi è disponibile il valore di omega, anche senza progettare, è necessario...
da gventurini
09/06/2016, 15:16
Forum: PRO_SAP
Argomento: Calcolo del fattore di accelerazione
Risposte: 2
Visite : 1829

Re: Calcolo del fattore di accelerazione

confermo che senza vedere il modello è difficile rispondere. Confermo anche che probabilmente una delle combinazioni senza sisma è quella più significativa.
Riesce ad allegare il modello? Basta il file .psp zippato, non la cartella _data
O al limite lo invii ad assistenza@2si.it
da gventurini
09/06/2016, 15:13
Forum: PRO_SAP
Argomento: Diagrammi delle sollcecitazioni
Risposte: 2
Visite : 1308

Re: Diagrammi delle sollcecitazioni

sì, può assegnare un valore negativo.
da gventurini
26/04/2016, 12:47
Forum: PRO_SAP
Argomento: Pro Sap modulo Legno
Risposte: 2
Visite : 1470

Re: Pro Sap modulo Legno

Le confermo che la versione e-TIME è completa. L'attuale versione del modulo per il calcolo dei nodi in legno non fa il disegno in DXF, stiamo completando lo sviluppo: a brevissimo sarà disponibile il calcolo dei nodi in legno con i profili inclinati, poi attorno a giugno sarà disponibile anche il ...