La ricerca ha trovato 698 risultati

da gventurini
26/04/2016, 12:32
Forum: PRO_SAP
Argomento: Edificio storico in muratura catene
Risposte: 1
Visite : 1476

Re: Edificio storico in muratura catene

Le catene possono essere inserite come elementi D2. Se la parete è rettilinea, può inserire il D2 dal primo all'ultimo nodo, poi cliccare il pulsante "interseca" per fare in modo che tutti i nodi siano collegati. Per le caratteristiche, le suggerisco di mettere un elemento in acciaio con una sezion...
da gventurini
26/04/2016, 12:02
Forum: PRO_SAP
Argomento: Problema allineamento platea nervata
Risposte: 1
Visite : 1161

Re: Problema allineamento platea nervata

Per ciascun elemento D2 è possibile assegnare un solo filo fisso.
Nel suo caso le suggerisco di posizionare correttamente l'estradosso, rinunciando al filo in orizzontale, per ottenere una migliore collaborazione tra platea e nervatura.
da gventurini
15/04/2016, 18:14
Forum: Esecutivi C.A.
Argomento: Armatura solai
Risposte: 2
Visite : 4579

Re: Armatura solai

Salve, potreste illustrarmi brevemente la procedura per modificare l'armatura dei solai progettati?? Grazie!! La progettazione dei solai avviene principalmente calibrando i criteri di progetto e le proprietà (tipicamente io assegno lo schema AUTOMATICO impostando un mimimo momento sull'appoggio di ...
da gventurini
15/04/2016, 17:13
Forum: PRO_SAP
Argomento: Modellazione Solaio con lamiera grecata
Risposte: 3
Visite : 5032

Re: Modellazione Solaio con lamiera grecata

Quindi si inseriscono i carichi classici come se stessi progettando un solaio in c.a. giusto? Sì, deve inserire l'analisi dei carichi, come scritto quihttp://forum.2si.it/viewtopic.php?f=2&t=1650 Inoltre nella sezione dei dati di progetto come Sezione inserisco trave ribassata con larghezza e inter...
da gventurini
15/04/2016, 12:23
Forum: PRO_SAP
Argomento: Modellazione carichi,balconi e scale
Risposte: 6
Visite : 9268

Re: Modellazione carichi,balconi e scale

Bungiorno, in risposta ai suoi quesiti le comunico: 1) il prototipo di default contiene alcuni archivi di carico predefiniti per i solai. Se ha fatto l'analisi dei carichi, l'ideale sarebbe personalizzare l'archivio assegnando I carichi permanenti G1, i G2 (di solito nel G2 vanno inserite solo le t...
da gventurini
14/04/2016, 18:28
Forum: PRO_SAP
Argomento: Modellazione edificio XLAM
Risposte: 5
Visite : 3077

Re: Modellazione edificio XLAM

L'ideale è contattare il fornitore di pannelli e verificare come verrà realizzata la parete: - se verrà portato in cantiere un unica parete forata, allora in PRO_SAP bisogna modellare una parete di D3 con un'unica mcro e verificare quella. - se verranno portati i due maschi, poi i collegamenti spor...
da gventurini
14/04/2016, 12:46
Forum: PRO_SAP
Argomento: scalini in s235 per scala esterna
Risposte: 1
Visite : 1242

Re: scalini in s235 per scala esterna

Può modellare con elementi solaio i gradini, va bene, Generalmente io considero solo il maggiore dei 2 carichi, anche perché statisticamente se la scala è piena di neve è improbabile che ci siano i 200 (o 400) daN/mq. In ogni caso, può modellare anche due solai sovrapposti, in uno mette il peso pro...
da gventurini
14/04/2016, 11:56
Forum: PRO_SAP
Argomento: Ferri piegati travi
Risposte: 4
Visite : 4646

Re: Ferri piegati travi

Le confermo che la sua affermazione è corretta, allego anche immagine di esempio con un solo ferro sagomato. Ho capito che correttamente il modulo Procad travi considera la reale posizione dei piegati e quindi nel momento in cui un piegato diventa orizzontale viene meno il suo contributo al taglio ...
da gventurini
13/04/2016, 15:59
Forum: PRO_SAP
Argomento: Fonzionamento elemento pannello su solai
Risposte: 1
Visite : 1684

Re: Fonzionamento elemento pannello su solai

Le suggerisco di attivare l'opzione "Check dati struttura: consenti elementi sovrapposti" (veda immagine sottostante).
Durante il check PRO_SAP le chiederà se vuole fare ulteriori controlli e lei dovrà rispondere di NO.
sovrapposti_1.jpg
sovrapposti_1.jpg (258.37 KiB) Visto 1517 volte
sovrapposti2.JPG
sovrapposti2.JPG (28.67 KiB) Visto 1517 volte
da gventurini
13/04/2016, 15:41
Forum: PRO_SAP
Argomento: elementi d3 teoria e pratica
Risposte: 5
Visite : 2231

Re: elementi d3 teoria e pratica

Su due piedi direi struttura più rigida implica periodo minore e quindi ti sposti verso sx nello spettro e quindi forza sismica maggiore Anche secondo me le azioni sismiche possono peggiorare se la struttura è più rigida. Nel post precedente aveva parlato di azione sismica, poi ha parlato di assenz...